錏管是配管用鋼管去鍍鋅(電鍍,非熱浸鍍鋅),
主要用於水電配管上,
所以要查尺寸就得去了解你要的是美規(ASTM)或是日規,
這兩者呼徑相同,但實際尺寸有些微誤差,端看配管時所依循的是哪種規範而定。
而樓主提的
尺寸1" 直徑33.5m/m 厚度1.6m/m
看起來不是這兩個標準中的尺寸,或許是我的知識範圍外了。
ASTM
http://www.yeunchyang.com.tw/chinese/2_product/2_detail.php?MID=1&ID=1
JIS
http://www.yeunchyang.com.tw/chinese/2_product/2_detail.php?MID=1&ID=15
但其中厚度1.6mm對照最接近的尺寸,應該是sch.5s
要拿這個規格做結構的話,強度要計算一下才安全喔。
然後為什麼呼徑1"的鐵管外徑不是25.4mm?
這點有很多人(包括我自己)有疑問,
但經過思考後,原因就在於,
工業配管中,重要的就是管路的內徑,
因為牽扯到化工生產製程流量的問題,
其中會有一些高壓的管路,
高壓管路其管壁需要配合加厚,
才能夠抵抗管內壓力。
為因應此問題,各國的國家標準就頒訂了工業配管的使用規範,
已ASTM來說,訂定了sch.5,10,40,80,160,xs,xxs等不同的厚度,
為了統一外徑,因此改變的是管路的厚度及內徑,
以 sch.xxs來說,1"厚度高達 9.1mm
因此內徑為 33.4-(9.1*2)=15.2mm
實際上已經比呼徑小了10mm以上了,
但又因為sch.xxs應用上非常少,因此就把這部份的尺寸給犧牲掉了。
而在最常用的sch.40s上,厚度為3.38mm
內徑就變成 33.4-(3.38*2)=26.64
差不多就是1"的內徑。
以上報告完畢。