存檔 | 收藏
點閱數:3,885
[綜合討論] (求助) 懂電工的車友
   彰區阿倫 (~限用柴油)

版主
文章 1197
用戶失蹤天數 3495
點數 1   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 和美鎮 來自 織女的故鄉
發表於 2012-9-24 01:37 PM 
Roronoa_Zoro 發表:
請確認以下三點:
1. 下圖兩紅圈處的是否用 ...

感謝大大的詳細解說,(題外話)你的大頭貼我突然以為是賤大...
關於三點小弟說明一下
1.線材的確是使用絞線(水電配的)
2.中間線材並沒有拉很長,大約在50cm左右而已
3.負載20A視實際使用下最高的電流量,原本計算一個30A的NFB負載為29A
   但實際上使用的約20A左右...


Ford The All NEW Fiesta 
   彰區阿倫 (~限用柴油)

版主
文章 1197
用戶失蹤天數 3495
點數 1   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 和美鎮 來自 織女的故鄉
發表於 2012-9-24 01:42 PM 
此電源系統為水電工配置,因負載接的是LED電視牆,
平常小弟用此套電視牆設備出去出租活動場,電源也是這樣配,
這次只是將此套設備固定在一個據點,電源請水電來配,
這個狀況水電自己也搞不懂,
希望有懂電工的大大能繼續為小弟解答,小弟懂電並沒有懂很多!


 
   ajaxlo5271

輕量Smart
文章 1433
用戶失蹤天數 871
點數 101   戰績 0   改裝 0   故障 0
屏東縣 長治鄉 
發表於 2012-9-24 02:06 PM 
我也覺得是
1.端子沒有鎖緊
2.沒有使用接線端子


 
   YuJui

遊客
文章 250
用戶失蹤天數 4208
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 仁武區 來自 打狗
發表於 2012-9-24 02:11 PM 
可否將每段的線徑(銅線部份不含外皮)進行標示呢?
線徑太小也會產生發燙...


 
無頭像
   tonypsg1

腳踏車魔人
文章 33
用戶失蹤天數 3817
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新北市 三重區 
發表於 2012-9-24 02:18 PM 
如果有鎖緊的話 有測溫槍 就可以量看看  是不是壓接端子 沒有壓接好 造成發熱


 
   彰區阿倫 (~限用柴油)

版主
文章 1197
用戶失蹤天數 3495
點數 1   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 和美鎮 來自 織女的故鄉
發表於 2012-9-24 02:26 PM 
所有電線的配線端都有壓接端子,
螺絲小弟有一一檢查過確定都鎖緊了!
電線的部分100A的電源端電線我沒有印象多少,但是很粗是真的...
從100A到30A這之間是用14mm² 我們工程師有看過試確定夠粗...


 
   忍者巴特力 (電池長工)

輕量Smart
文章 1212
用戶失蹤天數 996
點數 420   戰績 0   改裝 0   故障 0
臺南市 東 區 來自 台南市,苗栗頭份
發表於 2012-9-24 02:37 PM 
有沒有接地的問題?


巴特力賣的不只是電池,而是竭盡所能的服務! 
   彰區阿倫 (~限用柴油)

版主
文章 1197
用戶失蹤天數 3495
點數 1   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 和美鎮 來自 織女的故鄉
發表於 2012-9-24 02:43 PM 
沒有接地的問題,電源為三相220V


 
無頭像
   tw006622 (ㄚ全)

腳踏車魔人
文章 63
用戶失蹤天數 2536
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
桃園縣 龜山鄉 來自 桃園
發表於 2012-9-24 03:10 PM 
大型的NFB螺絲鎖到緊了不代表有完全壓緊喔
所以可以用力搖搖看電線還會不會動
很有可能是這種狀況~~
最好是在螺絲加上spring墊片來鎖比較保險
提供給大大參考一下


 
無頭像
   黃柏翔 (AK)

腳踏車魔人
文章 54
用戶失蹤天數 2619
點數 11   戰績 0   改裝 0   故障 0
苗栗縣 竹南鎮 
發表於 2012-9-24 03:13 PM 
注意一下,電視牆?搞不好水電鑽洞的時候鑽到別的電線
然後又打壁虎進去導致漏電,才會發生你說的問題


 