各位大大好 小弟有疑問請教
照片紅框處兩條管線  一處是冷媒管   
已經灌冷媒兩次了  好像會漏冷媒
不知道是否可修理  別的師傅建議換新的
大家也知道能省者省   請各位達人解答
如可修理 價位大概多少小弟家住彰化縣田尾鄉  
冷氣裝有六七年了




 
   kevin917

90cc菜籃族
文章 166
用戶失蹤天數 4117
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新北市 蘆洲區 來自 三重 蘆洲
發表於 2013-8-3 11:35 AM 
簡單說冷氣機漏冷媒,一定要找出哪裡漏並且要處理,不能只灌冷媒
看是銅管漏還是接頭漏,除非確定管路破洞的地方在裝潢裡,
維修還要拆裝潢所以只好每年灌冷媒先撐著用,但是長時間漏冷媒
會造成冷凍油外漏影響壓縮機潤滑,壓縮機壽命也跟著減短,
不可能找不到哪裡漏,只有懶惰會找不到漏!


Kevin 
   maxcar (奧斯卡)

重機
文章 568
用戶失蹤天數 269
點數 109   戰績 0   改裝 0   故障 0
新北市 三重區 來自 三重
發表於 2013-8-3 11:52 AM 
如果是那裡漏
應該是換接頭就好了


 
無頭像
   秉鑫 (tain)

走路新手
文章 2
用戶失蹤天數 4504
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新北市 樹林區 
發表於 2013-8-3 12:11 PM 
應該是"凡爾"漏 !!不然就是銅管"杯行口"沒做好


 
   迷途的羔羊

小50殺手
文章 116
用戶失蹤天數 434
點數 4   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 田尾鄉 
發表於 2013-8-3 05:03 PM 
感謝各位大大回覆
我在確認哪裡漏冷媒


 
   迷途的羔羊

小50殺手
文章 116
用戶失蹤天數 434
點數 4   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 田尾鄉 
發表於 2013-8-3 05:33 PM 
感謝各位大大回覆
我在確認哪裡漏冷媒


 
   半技工

Matiz
文章 1544
用戶失蹤天數 2438
點數 132   戰績 0   改裝 0   故障 0
臺南市 官田區 來自 地球~應該吧?
發表於 2013-8-3 06:39 PM 
你室內機排水管是接牆壁內部嗎??如果是的話可以打開室內機看看旁邊銅管有無油油亮亮,那就是排水管裡的沼氣鏽穿銅管漏冷媒了


 
   迷途的羔羊

小50殺手
文章 116
用戶失蹤天數 434
點數 4   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 田尾鄉 
發表於 2013-8-3 07:49 PM 
各位大大真內行!!


 
   迷途的羔羊

小50殺手
文章 116
用戶失蹤天數 434
點數 4   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 田尾鄉 
發表於 2013-8-4 12:08 AM 
各位大大真內行!!


 