存檔 | 收藏
點閱數:3,879
[綜合討論] (求助) 懂電工的車友
   maxcar (奧斯卡)

重機
文章 568
用戶失蹤天數 118
點數 109   戰績 0   改裝 0   故障 0
新北市 三重區 來自 三重
發表於 2012-9-24 05:34 PM 
就是大的NFB跟小的NFB之間的線-----------------換粗一點試試------------------------換單心線應該也可以


 
   monkeyhao

小50殺手
文章 147
用戶失蹤天數 1518
點數 51   戰績 0   改裝 0   故障 0
雲林縣 斗六市 來自 雲林-麥寮
發表於 2012-9-24 05:44 PM 
NFB100A 要換大一點的 NFB30A的用8mm的就可以了8mm就可以到43.2A了

負載20A用NFB30A基本上OK 1.5倍 但是3個30A的用總開關100的不太夠 啟動電流通常都會超過許多

如果是其中一個會燙的話 就要看你負載接線正不正確了


 
   monkeyhao

小50殺手
文章 147
用戶失蹤天數 1518
點數 51   戰績 0   改裝 0   故障 0
雲林縣 斗六市 來自 雲林-麥寮
發表於 2012-9-24 05:56 PM 
impeach208 發表:


負載是單向的220V

你NFB30的一次測 (指電的來源)接的是 RS ST RT  嗎?
還是接RS RS RS 或是RS ST ST 如果有的話 ST ST 這端會燙代表2台吃到同一電源 就會超過30A


 
   丫鴻

腳踏車魔人
文章 28
用戶失蹤天數 4015
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
新竹市 
發表於 2012-9-24 09:43 PM 
一次測就是電源測

只有一顆30A會發燙

那就去看看那迴路的線有沒有壓到破皮

如果你線夠大 安培數夠的話絕對跟開關箱沒關係

你直接送電 給她亮
去摸那迴路的變壓器線的正負極也會跟著燙答案就出來了


 
   csh10445

90cc菜籃族
文章 169
用戶失蹤天數 151
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
桃園縣 平鎮市 
發表於 2012-9-24 10:14 PM 
此問題,已幫忙轉達給水電組分析,若樓主以解決也麻煩 PM 原因,好讓那些抓頭髮的水電組可以解脫~~~~~


 
   ababy01 (安仔)

150cc
文章 315
用戶失蹤天數 1287
點數 9   戰績 0   改裝 0   故障 0
彰化縣 埤頭鄉 
發表於 2012-9-24 10:21 PM 
這問題還真棘手,發燙的那顆無熔絲開關主要來源線材要不要考慮換新的試試?


 
無頭像
   NBTI (阿杰)

125cc
文章 286
用戶失蹤天數 2382
點數 33   戰績 0   改裝 0   故障 0
桃園縣 大園鄉 
發表於 2012-9-24 10:30 PM 
主線至少用8mm, 是否用到山寨銅線?
無熔絲開關的的牌子也很重要啦!


 
   tn1371 (RAVEN)

輕量Smart
文章 1287
用戶失蹤天數 1227
點數 57   戰績 0   改裝 8   故障 0
臺南市 中西區 來自 台南府城
發表於 2012-9-24 10:35 PM 
所以你的電源側是三相220v,而負載側是單相220v三回路,因此負載不平衡的機率是有可能的,檢查一下負載側的相位是否各為 RS,RT,ST 的配線方式......


FOCUS 5D TDCi 深海藍 
   小七

125cc
文章 282
用戶失蹤天數 1105
點數 75   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 左營區 來自 高雄
發表於 2012-9-24 10:57 PM 
tn1371 發表:
所以你的電源側是三相220v,而負載側是單相2 ...

我也同意這位大大的想法,應該是這個問題較有可能會接錯!


 
   csh10445

90cc菜籃族
文章 169
用戶失蹤天數 151
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
桃園縣 平鎮市 
發表於 2012-9-24 11:21 PM 
根據水電組的分析如下:
1. 利用向量去分析是否為三相負載不平衡,以向量來看負載不平衡的話,應該會有兩個 NFB 發熱而不是只有一個。
2. 若是以接觸阻抗過高來假設,那沒道理 NFB 的熱不會傳到負載端。
3. 功率因素太低,但功率因素太低只是讓虛功增加,並只會使容抗與感抗發熱。
4. 同ㄧ個電力網路系統內,含有大量的諧波源,同一電壓源並聯側有3、5、7次諧波電壓(加裝被動式串並聯諧振組 (便宜)或主動式諧波濾波器)。
5. 遇過像這樣的類似狀況,通常是 NFB 有問題、電線有問題,或是接觸不良。
6. 用電力分析儀及熱顯像儀量測。

以上回答僅供參考~~~~


 