根據水電組的分析如下:
1. 利用向量去分析是否為三相負載不平衡,以向量來看負載不平衡的話,應該會有兩個 NFB 發熱而不是只有一個。
2. 若是以接觸阻抗過高來假設,那沒道理 NFB 的熱不會傳到負載端。
3. 功率因素太低,但功率因素太低只是讓虛功增加,並只會使容抗與感抗發熱。
4. 同ㄧ個電力網路系統內,含有大量的諧波源,同一電壓源並聯側有3、5、7次諧波電壓(加裝被動式串並聯諧振組 (便宜)或主動式諧波濾波器)。
5. 遇過像這樣的類似狀況,通常是 NFB 有問題、電線有問題,或是接觸不良。
6. 用電力分析儀及熱顯像儀量測。
以上回答僅供參考~~~~