[哈拉] 請問誰會配電?
   楊智超 (超哥)

Focus ST
文章 5318
用戶失蹤天數 52
點數 400   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 路竹區 來自 高雄
發表於 2012-10-17 11:24 PM 
可以阿 要補一條線(或是用跳線) 照常理 在開關控制的電燈裡面有控制線跟基本的白色線 N相  補白色N相線道開關裡面 就可以了 紅色火線用單切開關的共用就可以了  不用的開關拔掉線要包膠布絕緣

你可以把你開關 面板猜開拍照給我判斷嗎 裡面的線 跟他的管路


 
   楊智超 (超哥)

Focus ST
文章 5318
用戶失蹤天數 52
點數 400   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 路竹區 來自 高雄
發表於 2012-10-17 11:26 PM 
你要廢掉哪一個開關


 
   廖基宏 (ACC)

重機
文章 1079
用戶失蹤天數 1667
點數 191   戰績 4   改裝 0   故障 0
臺中市 西屯區 
發表於 2012-10-17 11:32 PM 
管路是下面管子跑左邊開關3條,上面管子跑其他
要廢掉最左邊的開關
超哥你可以畫圖嗎?
用講的有的我聽不懂


看到我請用力按喇叭超過去吧^^ 
   楊智超 (超哥)

Focus ST
文章 5318
用戶失蹤天數 52
點數 400   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 路竹區 來自 高雄
發表於 2012-10-18 12:03 AM 


紅圈 那兩條線 確定不用的話 包起來 一定要先做 不然會短路 單獨包覆絕緣  

白圈的藍色線也要取出

將開關取出 換入單插插座

白圈藍線 是到那個開關控制的那個 電燈處 將電燈拆開 把線路脫離 藍色線跟白色線接起來 這樣藍色線就變成 n 相  

再將n相 插入單插座的w端

另一端 插入橘圈的洞 這樣就好了


 
   廖基宏 (ACC)

重機
文章 1079
用戶失蹤天數 1667
點數 191   戰績 4   改裝 0   故障 0
臺中市 西屯區 
發表於 2012-10-18 01:04 AM 
超哥你的意思是說
火線由橘圈延伸過去
n線=藍線插在W(需在原電燈地方把兩條線綁一起)


 
   楊智超 (超哥)

Focus ST
文章 5318
用戶失蹤天數 52
點數 400   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 路竹區 來自 高雄
發表於 2012-10-18 05:53 AM 
將電燈拆開 把線路脫離 藍色線跟白色線接起來 這樣藍色線就變成 n 相


 
   廖基宏 (ACC)

重機
文章 1079
用戶失蹤天數 1667
點數 191   戰績 4   改裝 0   故障 0
臺中市 西屯區 
發表於 2012-10-19 12:21 AM 
超哥我三樓以完成了(讓2到3樓中間電燈不亮)
但我到二樓用的開關是2樓到3樓中間電燈卻不會亮,反而動到1到2樓中間電燈開關才成功
這是什麼原因?


 
   楊智超 (超哥)

Focus ST
文章 5318
用戶失蹤天數 52
點數 400   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 路竹區 來自 高雄
發表於 2012-10-19 07:28 AM 


這是三路開關原理 你看看 1跟3 插錯沒關系


 
   楊智超 (超哥)

Focus ST
文章 5318
用戶失蹤天數 52
點數 400   戰績 0   改裝 0   故障 0
高雄市 路竹區 來自 高雄
發表於 2012-10-19 07:31 AM 
線路以你給我的照片依照電線顏色判斷  應該沒錯 你的完成照片可給我看嗎


 
   setisagan

腳踏車魔人
文章 65
用戶失蹤天數 2136
點數 0   戰績 0   改裝 0   故障 0
連江縣 東引鄉 
發表於 2012-10-19 03:13 PM 
我猜他的意思是要把(三樓的雙向開關變插座) ( 二樓的雙向開關變單向開關,來控制二三樓樓梯間燈)
不過好像少一條N線咧   不然就像超哥講拿電燈白線椄才有N線  這電燈就沒電源線啦  
一二三樓開關座照張相來看 搞不好還有解決辦法


 