標題: [哈拉] 請問誰會配電? [列印本頁]
作者:
廖基宏 時間: 2012-10-17 06:37 PM 標題: 請問誰會配電?
原本三個開關(一個單控&兩個雙控)
我要改成兩個開關(一個單控&一個雙控)一個插頭
會的話煩請用圖示來表達感謝
作者:
VIT 時間: 2012-10-17 06:40 PM
不懂.用在哪裡要接什麼 用途
詳細一點應該看的懂的人會回答吧
作者:
楊智超 時間: 2012-10-17 06:44 PM
該是你的開關是三孔 有一個單切兩個雙切 要改成一個單切一個雙切一個單插座
作者:
楊智超 時間: 2012-10-17 06:47 PM
若是我的推斷 你要廢掉一個雙路開關 變成單插座 那你要廢掉一個開關那燈就不會亮了 還要補N 相 若你廢掉一個開關或是合併 你可用開關線跳線 處理 重點天花板要能結線
作者:
灰太郎阿賢 時間: 2012-10-17 06:48 PM
這樣藥補一條線耶~~
但是你要去掉那個雙切另一頭要改單切唷~~~
作者:
d90231122 時間: 2012-10-17 07:44 PM
建義你應該把原本開關的用途說一下,跟後來要改的用途說一下,比較好懂跟配線,單純用猜的,1單控2雙控是不是是用在樓梯中 三個樓層都能控制燈亮滅?我只有丙配証照,看能幫的上忙嗎~ 
作者:
d90231122 時間: 2012-10-17 08:12 PM
一般開關應該是分單切 三路 四路 開關, 2個三路開關組一雙控電路 , 2個三路 1四路關關組一個三控電路,以此類推~所以你還是說明一下你原本的開關樣式跟使用用途可能比較好了解
作者:
廖基宏 時間: 2012-10-17 11:05 PM
原本三個開關都是用在電燈,但其中2個可以雙樓層控制中間樓梯的燈(例如:2樓有三個開關,其中一個是2樓的電燈,另兩開關是控制1&2樓中間的電燈與2&3中間的開關)
我要把控制樓層中間的電燈開關其中一個改成插座!

ps.右邊是樓層的電燈~中間&左邊是樓與樓中間的電燈開關
這樣不曉的各位師父聽的懂嗎?
作者:
楊智超 時間: 2012-10-17 11:09 PM
這樣改你電燈會失控 無法樓上樓下對開 建議你補n相線 在打一個盒子 埋入牆壁內
作者:
廖基宏 時間: 2012-10-17 11:14 PM
超哥我就是要廢掉一個控制樓上下的開關
所以想說可以改成插座嗎?
作者:
楊智超 時間: 2012-10-17 11:24 PM
可以阿 要補一條線(或是用跳線) 照常理 在開關控制的電燈裡面有控制線跟基本的白色線 N相 補白色N相線道開關裡面 就可以了 紅色火線用單切開關的共用就可以了 不用的開關拔掉線要包膠布絕緣
你可以把你開關 面板猜開拍照給我判斷嗎 裡面的線 跟他的管路
作者:
楊智超 時間: 2012-10-17 11:26 PM
你要廢掉哪一個開關
作者:
廖基宏 時間: 2012-10-17 11:32 PM
管路是下面管子跑左邊開關3條,上面管子跑其他
要廢掉最左邊的開關
超哥你可以畫圖嗎?
用講的有的我聽不懂
作者:
楊智超 時間: 2012-10-18 12:03 AM

紅圈 那兩條線 確定不用的話 包起來 一定要先做 不然會短路 單獨包覆絕緣
白圈的藍色線也要取出
將開關取出 換入單插插座
白圈藍線 是到那個開關控制的那個 電燈處 將電燈拆開 把線路脫離 藍色線跟白色線接起來 這樣藍色線就變成 n 相
再將n相 插入單插座的w端
另一端 插入橘圈的洞 這樣就好了
作者:
廖基宏 時間: 2012-10-18 01:04 AM
超哥你的意思是說
火線由橘圈延伸過去
n線=藍線插在W(需在原電燈地方把兩條線綁一起)
作者:
楊智超 時間: 2012-10-18 05:53 AM
將電燈拆開 把線路脫離 藍色線跟白色線接起來 這樣藍色線就變成 n 相
作者:
廖基宏 時間: 2012-10-19 12:21 AM
超哥我三樓以完成了(讓2到3樓中間電燈不亮)
但我到二樓用的開關是2樓到3樓中間電燈卻不會亮,反而動到1到2樓中間電燈開關才成功
這是什麼原因?
作者:
楊智超 時間: 2012-10-19 07:28 AM

這是三路開關原理 你看看 1跟3 插錯沒關系
作者:
楊智超 時間: 2012-10-19 07:31 AM
線路以你給我的照片依照電線顏色判斷 應該沒錯 你的完成照片可給我看嗎
作者:
setisagan 時間: 2012-10-19 03:13 PM
我猜他的意思是要把(三樓的雙向開關變插座) ( 二樓的雙向開關變單向開關,來控制二三樓樓梯間燈)
不過好像少一條N線咧 不然就像超哥講拿電燈白線椄才有N線 這電燈就沒電源線啦 
一二三樓開關座照張相來看 搞不好還有解決辦法